Гм. Тогда в в этом же букваре посмотрите время разряда, в течении которого эта защита срабатывает.
1 секунды при 10 вольтах хватает чтобы спалить эту микруху. Но обычно, вольт 30 образуется при просадке фазы. А этого больше чем достаточно для феерверка на интерфейсе. Я встречал такие интерфейсы, на которых дырка в текстолите насквозь образовывалась. Это не 30 вольт конечно, такое при 110 обычно...
You see ass...
Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, это расходы. Еврейская мудрость.
Опять поднимаю тему. Розетки сделали на одной фазе, заземление везде есть. И... опять погорело 2 принтера с интервалом 1 неделя. Так же прихватили с собой часть портов контроллера. И как-то странно прихватили: сгорели порты 1, 3, 5. Проблем не было пол-года. Чего волшебного опять могло случиться?
Да ничего волшебного не случается, все как всегда. В букварях это называют разностью потенциалов
Это вам электрик говорит? )))
Вот интересно, сколько еще должно сгореть оборудования, для того, чтобы выделили деньги на гальванически развязанное оборудование?
You see ass...
Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, это расходы. Еврейская мудрость.
You see ass...
Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, это расходы. Еврейская мудрость.