К моему большому сожалению Итальянцам в 2008 году было неведомо, что Microsoft продвинулся гораздо дальше dos-a. и они по-прежнему клепали станки под dos. А задания для этих станков приходится носить на дискетах. Такая ситуация перестала устраивать.
Вот и приходится выкручиваться.
---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 20:11 ----------
А кто говорит про netbeui?. или я чего-то не понимаю. Я говорил про netbios, а netbeui, помойму, tcp/ip вообще не нужен.
Если по существу то в файлике hosts я прописывал связь ip и hosta.
Конструкции вида net use d: \\host\shara приводили к тому-же результату.
Плохо, что логов нет вообще.
Реальные мысли есть?
Если нужны конффиги, я их приведу. Пока перебивать их нет желания.
Я понимаю, что телепатов нет, но я пока и вопросы общие задал.
Мне нужно решение через tcp/ip. И в идеале еще нужно мапить шары unix samba. Но это потом. Сейчас хочется разобраться с winxp.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Serg_p; 25.10.2014 в 21:33. Причина: ошибка
Так у Вас не R-Keeper?клепали станки под dos
А по netbios сетка поднимается, шары с XP цепляются? Это для того чтобы исключить проблему со стороны компа. Ну и чтобы конфиги руками не перебивать.
Им обоим tcp/ip не нужен и одно есть реализация второго.Я говорил про netbios, а netbeui, помойму, tcp/ip вообще не нужен.
Пинги идут, значит, связь есть. По имени пингуется?
Резидент? Служба сервера, по идее.Вопрос первый. Кто на стороне winxp, какой резидент, должен ответить на netbios запрос с dos ПК?
Не знаю, мыслей нет.
Алексей Аркадьев
Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
Для коммерческих вопросов:
+7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru
Нет, у меня не R-Keeper. У меня Итальянские станки, которые управляются с ПК под DOS.Так у Вас не R-Keeper?
Пишу в этот форум, т.к. он чуть ли не единственный, где есть люди понимающие и помнющие DOS.
Сеть "плоская", все ПК подключены к switch. Целевой ПК winxp+shara пингуется с DOS (и поимени, и по ip) и других ПК.А по netbios сетка поднимается, шары с XP цепляются?
С других win машин шара на целевом ПК видна, авторизация не требуется, т.е. гость открыт.
Я поставил снифера на целевую машину. В случае обращения к ее шаре с др. win машин в сети бегают пакетики cifs(порт 445 тср), а в случае обращения с DOS ПК только широковещательные UDP 137.
А как можно ПК с winxp стучаться на другую машину используя только netbios?
Подозреваю следующее. На целевой winxp netbios включен через tcp/ip (других настроек в сетевом адаптере не нашел). DOS же ПК отправляет запрос по UDP 137. XP его просто не слушает.
т.е мне DOS ПК надо заставить отправлять netbios через tcp/ip или целевой ПК заставить слушать udp запросы. Только не понимаю как это сделать.
Последний раз редактировалось Serg_p; 26.10.2014 в 22:05. Причина: дополнение
Давайте так. Вам на DOS принципиален tcp/ip или важно только шару цеплять? Озвучьте полную задачу.
По имени же.А как можно ПК с winxp стучаться на другую машину используя только netbios?
Алексей Аркадьев
Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
Для коммерческих вопросов:
+7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru
Да именно это и надо было.
Разобрался я.
Ларчик просто открывался. В dos, в отличии от winxp, команда net use \\ip\shara - не работает, а что-бы корректно работала команда типа net use \\namePK\shara
необходимо было прописать соответствие ip и имени ПК в lmhosts. я же сделал это только в hosts.
в итоге ПК пинговались, а netbios не работал.
SH, огромное спасибо за участие.
Я с вашего позволения тоже присоединюсь со своим вопросом.
Организация купила моноблок Protech POS-6510 c ssd, который (ссд) успешно реализовали в быту. Я пытаюсь сделать из этого моноблока станцию на флешке. ДрДос поставили, тач настроили, но TCP IP не хочет работать, net start ругается "Error 2183: The default network service have already been started" если net start запускать с параметром worstation - всё гут, но при каждой перезагрузке он просит юнит нэйм и пароль, если прописать net logon 1 1 /y - снова начинает ругаться 2183, независимо от присутствия или отсутствия параметра workstation. Прошу помощи.
Утверждает, что уже запущен. При tcp/ip не надо net start, если я не ошибаюсь.net start ругается "Error 2183: The default network service have already been started"
autoexec.bat в студию.
Алексей Аркадьев
Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
Для коммерческих вопросов:
+7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru
все сборки на тцп в досе, которые я видел запускались с нет стартом
C:\tcp\net initialize
C:\tcp\netbind.com
c:\tcp\umb.com
c:\tcp\tcptsr.exe
c:\tcp\tinyrfc.exe
c:\tcp\nmtsr.exe
c:\tcp\emsbfr.exe
c:\tcp\net start workstation
c:\tcp\net logon 1 1
pause
prompt $p$g
path=C:\TCP;c:\util;c:\DRDOS;c:\vc;
mode com1:9600,n,8,1,r
mode com2:9600,n,8,1,r
mode com4:9600,n,8,1,r
vga#font
dtime
share
cd \touchkit
tpanel.exe
pause
cd \rkclient
rkeeper6
А в system.ini параметр Autologon=YES стоит наверное?