За все время работы раза 3 сталкивался с паленными модулями, которые имитировали сетевую петлю.
Т.е. если воткнуть этот модуль в локальную сеть, то все модули в этой сети зависали, а свитч моргал лампочками как сумашедший. Решалось заменой модуля.
За все время работы раза 3 сталкивался с паленными модулями, которые имитировали сетевую петлю.
Т.е. если воткнуть этот модуль в локальную сеть, то все модули в этой сети зависали, а свитч моргал лампочками как сумашедший. Решалось заменой модуля.
SH (11.08.2018)
поставил микротики CRS326/328, вместо длинков, в режиме бриджа, везде всё пусто, чистая конфига без правил, ось последняя!
если контролеров больше 5ти, то через 5-10минут микротик вешает все изернеты (даже и не с контроллером)
если до пяти, то может вешать порты контроллеров временно
если один-два, то справляется!
в логах дефолтных пусто(
предпологаю, что там на аппаратном уровне чегото вшито, чему ненравится удп контроллеров(
ну не верю я, что такие мощные железки не могут справится с трафиком, явно они банят этот трафик(((
кто копал, как там обмен происходит?
сервер мультикастом шлет по 18251/18252, а контроллеры? расскажите плиз поподробнее, как обмен у них происходит ... ?!?
PS
причем прикол бывший ранее повторяется, в хосте контроллеры не отваливаются, а замапаны!
т.е. хост типа их видит! а по факту на контроллерах ноу коннект(
в соседний порт свича втыкнут ноут, пингов с него никаких никуда нет, банится порт полностью!
лишнего трафика в сети нет, только игровые контроллеры ...
Последний раз редактировалось notb; 16.03.2019 в 14:17.
Я бы зацепил ноут, запустил на нем нетмонитор и цеплял по очереди контроллеры с задержкой в 5 сек. Самый простой вариант найти убитый контроллер, который вешает сеть. Мне таких встречалось штуки 3, выше тоже об этом пишут. Все эти контроллеры нормально отрабатывали пару лет и потом в один день начинали вешать любую сеть.
Если есть возможность, попробуйте разделить контроллеры на разные сети, воткнуть все сети в сервак и запустить несколько гкагентов. Сейчас такое вроде как поддерживается штатно. А потом уже определитесь в какой ветке сбой.
на любом самом дешевом "хабе" все работает на ура!!!
как только цепляю все контроллеры в микротик, он порты вешает через десяток минут (если контроллеров портах больше пяти)
"горе от ума" (у микротика)
Явно что он пытается погасить шторм. (UDP запросов от контроллера идет вагон)
Где именно это настраивается и отключается в микротике - это уже нужен спец по микротикам, а не по GK