PDA

Просмотр полной версии : контролеры зависают



san4ego
26.12.2014, 09:39
вчера началось подобное. проводишь картой пишет please wait и так висит на все контролерах
помогла перезагрузка сервера
кто сталкивался подскажите

mnekin
26.12.2014, 10:16
А версия какая?

san4ego
26.12.2014, 10:23
А версия какая?
версия последняя сервак новый

mnekin
26.12.2014, 14:22
А сервер синенький такой ? :)

san4ego
26.12.2014, 15:31
А сервер синенький такой ? :)
в чем прикол?

Hendehog
26.12.2014, 15:40
в чем прикол?

В том, что он цифры ждет от тебя:)

san4ego
27.12.2014, 07:48
В том, что он цифры ждет от тебя:)

помойму общеизвестный факт что последня версия 3.25 нет?

mnekin
27.12.2014, 11:45
Воооот, до версии добрались.

Теперь, какие контроллеры: проводные или Зигби?

Какая прошивка на контроллерах?

Сеть разделена между кассами и аппаратами?

san4ego
27.12.2014, 12:32
Воооот, до версии добрались.

Теперь, какие контроллеры: проводные или Зигби?

Какая прошивка на контроллерах?


Сеть разделена между кассами и аппаратами?

контролеры проводные, прошивка была зашита с завода ничего не менял ибо подключалось все до меня.

сеть разделена все отдельно

на днях еще отдельно для касс сетку протянул

mnekin
27.12.2014, 22:26
контролеры проводные, прошивка была зашита с завода ничего не менял ибо подключалось все до меня.
Все таки проверьте прошивку на контролерах, лучше выставить для игровых 36 прошивку. У меня она стабильнее работает, чем старая 35.
При включении контроллер на экранчике пишет какая у него прошивка.
Какой шлюз указан у контроллеров, по-умолчанию 172.31.0.1?
Ставьте ИП сервера 172.31.0.1

san4ego
28.12.2014, 14:25
Все таки проверьте прошивку на контролерах, лучше выставить для игровых 36 прошивку. У меня она стабильнее работает, чем старая 35.
При включении контроллер на экранчике пишет какая у него прошивка.
Какой шлюз указан у контроллеров, по-умолчанию 172.31.0.1?
Ставьте ИП сервера 172.31.0.1

спасибо за подсказку буду шить

а про шлюз контролерам в ucs сказали что шлюз им прописывать не нужно

но я попробую

человеческое спасибо

mnekin
28.12.2014, 20:37
а про шлюз контролерам в ucs сказали что шлюз им прописывать не нужно
Я и говорю, что шлюз у контроллеров по-умолчанию 172.31.0.1, а у GK сервера на сетевой где висят контроллеры укажите именно его.
На второй сетевой для касс у GK сервера любой другой из серии 192.168.x.x


на днях еще отдельно для касс сетку протянул
Все должно отдельно, сетевые в сервере и свитчи

sibgaba
29.12.2014, 09:29
Свитчи то зачем?

Тупых хабов, которые просто повторяют по всем портам, уже не бывает.
Да GK использует много широковещательных запросов, но свичи справляются и в офисную сеть ничего не лезет.
Кстати умные Циски и им подобные Длинки, порой принимают это за вирусную атаку и лочат пакеты, поэтому если железка "шибко умная", нужно отключать у нее функцию подавление "сетевого шторма".

SH
29.12.2014, 09:42
Свитчи то зачем?
Иногда бывает полезно просто нагрузку снять с железки. Да и на душе спокойней.

mnekin
29.12.2014, 18:27
Свитчи то зачем?
У нас по зоне раскиданы 5 свитчей для автоматов, 2 из которых неупраляемые (24 и 48 портов).
За данный год у нас вылетело порядка 6 модулей которые флудили неподетски (флуд похожий на кольцо, свитчи моргают лампочками нервно), так вот висят все автоматы подключенные к неупраляемым свитчам. И это случается почему-то как на зло в часы пик.
А теперь представьте что и кассы тоже будут висеть. Лучше на кассы кинуть отдельный свитч (8 портов достаточно), да и после полного раздела сети меньше автоматы начали писать Please Wait

san4ego
30.12.2014, 09:21
Я и говорю, что шлюз у контроллеров по-умолчанию 172.31.0.1, а у GK сервера на сетевой где висят контроллеры укажите именно его.
На второй сетевой для касс у GK сервера любой другой из серии 192.168.x.x


Все должно отдельно, сетевые в сервере и свитчи

это я все прекрасно понимаю и что нужен шлюз контролерам но ucs настояли чтобы все оставить без шлюза мол нафиг не нужен

---------- Добавлено в 08:18 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 08:17 ----------


Иногда бывает полезно просто нагрузку снять с железки. Да и на душе спокойней.

а вот насчет нагрузки это факт стоило отделить кассы и все норм и контроллеры тьфу тьфу не тупят и кассы норм

---------- Добавлено в 08:21 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 08:18 ----------


Все таки проверьте прошивку на контролерах, лучше выставить для игровых 36 прошивку. У меня она стабильнее работает, чем старая 35.
При включении контроллер на экранчике пишет какая у него прошивка.
Какой шлюз указан у контроллеров, по-умолчанию 172.31.0.1?
Ставьте ИП сервера 172.31.0.1
P.S. а есть у кого 36 прошивка ?

mnekin
30.12.2014, 18:13
это я все прекрасно понимаю и что нужен шлюз контролерам но ucs настояли чтобы все оставить без шлюза мол нафиг не нужен

Да я не говорю контроллерам сменить шлюз, там по-умолчанию стоит 172.31.0.1
Вы у GK сервера укажите ИП 172.31.0.1, чтобы он у контроллеров являлся шлюзом.

Держите прошивку 3405