PDA

Просмотр полной версии : Выбор турникета для проекта Game-Keeper



Keeper
02.12.2014, 16:59
Привет коллегам!
Выбираем турникет для проекта GK, PERCO T5 нынче выставляют по неподъёмным ценам, какие еще турникеты возможно подключить к GK?
В мануале упоминаются РостовДон, как они в эксплуатации?
Может еще кто что посоветует по вменяемым ценам из своей практики...

sibgaba
02.12.2014, 18:17
Открою один небольшой секрет - все турникеты одинаковые... В том смысле что если турникет стыкуется со СКУД (а они все стыкуются, иначе они нафиг никому не нужны), то и с GK он будет работать.

ОМА - нормальные турникеты, что сейчас с ценой - надо смотреть.
Относительно Ростов-дон - внешний вид у него - как будто его по конверсии из корпусов танка Т34 сделали.
Есть турникеты ЛОТ - но производитель не в России (украина кажется) и что сейчас с их поставками я ХЗ.

count
06.12.2014, 01:05
Ростов-дон
не рекомендую: то датчик на вход-выход совмещен, то железо тонкое, то контроллеры тупые - сколько сталкивался, каждый раз ловил разное.

Keeper
02.01.2015, 22:29
Пришлось таки связаться с Ростов-Дон Т9М1.
Монументальный девайс весом 38 кг.
Не приходилось подключать?
Поделитесь опытом, пожалуйста!
Использоваться будет только "на вход" - выход через калитку в другом конце аттракциона.
Имеется пульт ручного управления. 340734083409

sibgaba
02.01.2015, 22:49
Ну в инструкции вроде все расписано...
Выход контроллера подключаете на СКУД1, Землю контроллера на GND.

Перед расключением контроллера просто попробуйте замкнуть GND и СКУД1 - турникет должен открыться на вход.

Keeper
02.01.2015, 23:16
Ну в инструкции вроде все расписано...
Выход контроллера подключаете на СКУД1, Землю контроллера на GND...
Стыдно признаться, но запутался совсем (схема от UCS на FTP "Подключение турникета Ростов-Дон.DOCX" дополнительно трэша добавила)
file:///C:\Users\OLA\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\cl ip_image001.jpg3410
Т.е. провод НР2 ----->СКУД1, GND (контроллер UCS) -----> GND (контроллер T9M1), и никаких коммутаций/манипуляций с D1/D2 (контроллер UCS)?

mapaku
04.05.2016, 17:59
Стыдно признаться, но запутался совсем (схема от UCS на FTP "Подключение турникета Ростов-Дон.DOCX" дополнительно трэша добавила)
file:///C:\Users\OLA\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\cl ip_image001.jpg3410
Т.е. провод НР2 ----->СКУД1, GND (контроллер UCS) -----> GND (контроллер T9M1), и никаких коммутаций/манипуляций с D1/D2 (контроллер UCS)?

Сталкнулся ровно с той же проблемой. Вам удалось подружить Game Keeper и T9M1?