Просмотр полной версии : Настройка весов CAS CL5000J
Realpluf
26.01.2016, 00:11
Всем доброго дня. Поделитесь опытом по настройке весов CL5000J через протокол TCP. В офисе выскакивает ошибка "Объект не создан". Версия IIKO 4.3.СПС
год назад настраивал, писал инструкцию. Поищу скину.
ddmalyshev
09.02.2016, 13:47
в настройках оборудования тест проходит?
тоже где-то с год назад настраивал данные весы, всё прошло успешно.
Realpluf
10.02.2016, 11:17
Тест не проходит. Выяснилось что в них сетевая карта "CasEthernet", а все инструкции по айке написаны для сетевой карты Tibbo.
чем закончилась история? у нас та же проблема "обьект не создан. детальная информация нет данных"
Доброго времени суток.
Нашел старый мануал, весов нет, проверить не могу. Напишите если помог.
Realpluf
06.10.2017, 17:42
чем закончилась история? у нас та же проблема "обьект не создан. детальная информация нет данных"
В итоге все таки настроил я эти весы для работы в IIKO. К сожалению не вспомню что пришлось делать.. Если не ошибаюсь помогла регистрация dll
оказалось существует несколько сетевых карт , подходят только Tibbo
Realpluf
23.11.2017, 16:06
Подходят не только сетевые карты Tibbo. Что бы все заработало необходимо на терминале к которому подключаются весы установить Драйвер весов: CL-Driver_15_11_12. https://drive.google.com/drive/folders/1e9caR9YIoN1J0os-F1JFVz-6uzZpm8-9?usp=sharing